Kleines bisschen nach untenscrollen: https://www.fraron.de/content/kabelkonfigurator/
Da kannst du den notwendigen Kabelquerschnitt genau berechnen. Aber mit 2,5 mm² von der Batterie zum Sicherungskasten bist du im "grünen" Bereich.
Bei 15,5 A max Belastung würde ich eine 20A Sicherung verbauen. Die einzelnen Verbraucher dann mit den passenden Sicherungen entsprechend Verbrauch.
Bei einem Kurzschluss an der Zuleitung zum Sicherungskasten, brennt eine 20A Sicherung schnell und sicher durch.
Zu deinen Geräten ist 1,5 mm² fast schon überdimensioniert, da würden auch dünnere Kabel genügen, aber wenn das 1,5er vorhanden ist, dann nimm es. Zu dicke Kabel haben noch nie geschadet